oliv64155333
Le Bonjour
obligation de brancher l'appareil sur du 32A. Cdt
Bonjour
obligation de brancher l'appareil sur du 32A. Cdt
16A, 16A,16A,
Plus précisément c'est la norme NFC15-100 qui iimpose 16 ampère avec du fil de 1.5 donc 3680 watts (230Vx16A)
Ou 20 amperes avec fil de 2.5mm carré.
Le reste en marque dans le descriptif sur le site.
"Branchement 16A"
Bon courage
Bonjour
16 amperes suffisent car elle ne consomme pas plus de 3700 watts.
C'est ça un bon intérêt de là plaque.
Pour mon cas j'avais es fils de 2.5 mm carrés c'est donc idéal.
Cordialement
Fabien
Je pense que 16A peut aller. Dailleurs lamperage maxi est de 16A. A voir par contre avec la norme NFC15-100
bonjour
brandt demande un fusible 16A
la mienne n'est toujours pas posée,je viens de poser la question à un électricien par mail j'attends sa réponse;
Je l ai branché en 16a . Aucun problème depuis 1 an
32 AMPERES !!
Bonjour,
Une prise 16A est suffisante
Cdt

Nos services
Nos conseillers et conseillères Darty vous répondent du lundi au dimanche de 7h à 22h au 0892 01 10 10 (40 cts/min).
Plus de 470 magasins en France !
Découvrez tout l'univers de l’Électroménager, Hifi, High-Tech, Informatique, Cuisine dans le magasin Darty le plus proche de chez vous : Paris, Marseille, Lyon, Nice, Toulouse, Tous les magasins.
Rechercher un magasinVous êtes une entreprise ?
Vous souhaitez équiper votre entreprise ? Découvrez l’offre DARTY PRO !